    Theo quy định, các công trình có chiều cao PCCC lớn hơn 28m (lớn hơn 50m đối với căn hộ chung cư được phân nhóm F1.3); công trình có chiều sâu của sàn tầng hầm dưới cùng lớn hơn 9m; các gara ô tô ngầm có trên 02 tầng hầm thì mỗi khoang cháy yêu cầu lắp đặt tối thiểu 01 thang máy chữa cháy.
    thang máy chữa cháy là 1 loại thang máy được kiến thiết, lắp chính xác các buộc phải kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy nhằm phục vụ chuyên chở lực lượng và phương nhân thể chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) trong căn hộ cao tầng. Trong bài viết này, thang máy Taza Việt Nam xin nhắc đến 1 số quy định cơ bản về thang máy chữa cháy trong các tòa nhà cao tầng hiện nay.
    >>> Xem thêm: Thang Homelift

    [​IMG]
    Quy định về cầu thang máy chữa cháy trong ngôi nhà cao tầng
    lưu ý chung khi design thang máy chữa cháy

    • Vị trí cầu thang máy chữa cháy phải xác thực khoảng cách thức từ cửa ra cầu thang máy đến điểm bất kỳ trên mặt bằng tầng nhà mà nó phục vụ ko vượt quá 60m.
    • Nếu tòa nhà chỉ có 01 cầu thang máy chữa cháy thì cầu thang máy đó yêu cầu đến được toàn bộ các tầng kế cận của tòa nhà.
    • Trường hợp nhà có diện tích lớn cầu thang máy chữa cháy được bố trí chung trong 1 giếng thang thì các cầu thang máy có thể phục vụ cho các khu vực khác nhau với điều kiện buộc phải miêu tả rõ vùng được phục vụ trên mỗi cầu thang máy.
    • Nếu có tầng lánh nạn thì mỗi tầng đó cần được thiết bị không nhiều nhất 01 cầu thang máy chữa cháy.
    • thang máy chữa cháy phải bảo đảm để lực lượng PCCC & CNCH có thể vận hành đơn thuần và không ảnh hưởng bởi đám cháy. Đồng thời có lối đi sáng sủa và an toàn.
    • Bố trí thang máy chữa cháy nên dự tính được đường di chuyển của lực lượng chữa cháy và đảm bảo lính chữa cháy tiếp cận được tất cả các gian phòng trên toàn bộ các tầng của tòa nhà.
    • Đối với các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F4.3 và nhà hỗn hợp thì buộc phải số lượng cầu thang máy chữa cháy cho mỗi khoang cháy yêu cầu được tính toán đủ để khoảng phương pháp từ vị trí các cầu thang máy đó đến 1 điểm bất kỳ trên mặt bằng tầng không vượt quá 45 m.
    đề nghị về ngăn cháy, chống cháy lan

    [​IMG]
    – thang máy chữa cháy được bố trí trong giếng thang và có một phòng đệm ngăn cháy có kiến thiết hệ thống tăng áp trước khi vào thang máy ở mỗi tầng. Phòng đệm ngăn cháy thường được bố trí chung với phòng đệm ngăn cháy của buồng thang bộ thoát nạn.
    Phòng đệm có diện tích tối thiểu là 4m2, khi phối hợp với các sân của buồng thang bộ ko nhiễm khói thì tối thiểu là 6m2.
    – Giới hạn chịu lửa của các cấu kiện cầu thang máy chữa cháy:
    + Kết cấu bao che của cabin đề nghị được khiến cho từ đồ dùng liệu ko cháy hoặc cháy yếu.
    + Cấu kiện ngăn cách làm của phòng đệm tạo cho vách ngăn cháy bảo đảm giới hạn EI 45, cửa ngăn cháy bảo đảm EI 30 có gioăng đệm kín.
    – cầu thang máy được bảo vệ trong các giếng thang riêng và trong mỗi giếng cầu thang máy chỉ được bố trí không quá 3 thang máy chữa cháy. Kết cấu bao bọc giếng thang có giới hạn chịu lửa lớn hơn REI 120.
    – Nếu bố trí các cầu thang máy khác trong cùng 1 giếng thang thì giếng thang chung đề nghị đạt được phải về giới hạn chịu lửa của các giếng thang chữa cháy; đồng thời cửa của các thang này yêu cầu là cửa ngăn cháy có giới hạn chịu lửa lớn hơn EI 60.
    – Cửa cabin và giếng cầu thang máy chữa cháy là loại cửa đẩy ngang mở tự động và có khả năng tạo cho việc khi có áp suất dư trong giếng thang do quạt điều áp chống tụ khói tạo ra. Cửa này có giới hạn chịu lửa lớn hơn E 30.
    – Đối với các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F4.3 và nhà hỗn hợp (có chiều cao PCCC từ 50m đến 150m):
    + Giới hạn chịu lửa của giếng thang máy chữa cháy đạt REI 150 đối với nhà từ 50- 100m và REI 180 đối với nhà chiều cao từ 100-150m.
    + Bố trí cầu thang máy chữa cháy trong các giếng thang riêng biệt, có sân cầu thang máy độc lập. Tường ngăn cách làm sân cầu thang máy với khoang đệm của thang máy chữa cháy xác xắn EI 60 đối với nhà có chiều cao từ 50 đến 100m và EI 90 với nhà từ 100m đến 150m.
    + Các cấu kiện bao bọc cabin cầu thang máy chữa cháy đề nghị được giúp từ đồ gia dụng liệu ko cháy hoặc từ nhóm đồ dùng liệu Ch1 (cháy yếu).
    >>> Xem thêm: Báo giá thang máy gia đình

    [​IMG]
    >>> Xem thêm: Báo giá thang máy gia đình giá rẻ
    Kích thước cơ bản của cầu thang máy chữa cháy

    Kích thước của cầu thang máy chữa cháy được quy định như sau:
    – Chiều rộng của cabin tối thiểu là 1100mm, chiều sâu tối thiểu là 1400mm và tải trọng tối thiểu là 630kg. Chiều rộng nhỏ nhất của lối vào cabin nên là 800 mm.
    – cầu thang máy chữa cháy dùng cho việc sơ tán người và có tiêu thụ băng ca hoặc giường hoặc được thiết kế có hai lối vào thì tải trọng tối thiểu phải là 1000kg và kích thước cabin tối thiểu 1100 x 2100mm (chiều rộng x chiều sâu ).
    – Tải trọng tối thiểu của thang máy chữa cháy là 630kg đối với căn hộ chung cư nhóm F1.3 và 1000 kg đối với nhà sản xuất và nhà công cộng khác.
    – cầu thang máy chữa cháy bắt buộc có 1 cửa sập khẩn cấp trên nóc của cabin với kích thước tối thiểu là 0,5m x 0,7 m. thang máy có tải trọng 630kg thì cửa sập đề xuất có kích thước tối thiểu là 0,4m x 0,5m. Lối vào bên trong cabin qua cửa sập bắt buộc luôn thông thoáng.
    – Tốc độ di chuyển của thang máy chữa cháy tối thiểu là 60s tính từ tầng một đến tầng trên cùng của toà nhà.
    >>> Xem thêm: cầu thang máy 350kg
    Hệ thống điều khiển thang máy chữa cháy

    – thang máy chữa cháy đề nghị kết nối với trung tâm chỉ huy hoặc trung tâm điều khiển hệ thống phòng cháy chữa cháy.
    – Hệ thống điều khiển cầu thang máy chữa cháy đề nghị đúng đắn khiến ở hai chế độ:
    + Chế độ nguy hiểm cháy
    + Chế độ vận chuyển lực lượng chữa cháy
    – Các nhà có từ 2 – 3 tầng hầm thì các tầng hầm được trang bị hệ thống liên lạc khẩn cấp hai chiều giữa phòng trực điều khiển chống cháy các thang máy chữa cháy.
    Các chế độ hoạt động của thang máy chữa cháy

    Chế độ “nguy hiểm cháy”

    – Khi xuất hiện cháy cần yếu tín hiệu điện truyền từ hệ thống báo cháy đến hệ thống điều khiển thang máy.
    – Sau khi tiếp nhận tín hiệu báo cháy, hệ thống điều khiển cầu thang máy chữa cháy tự động chuyển sang chế độ “nguy hiểm cháy”, cabin bắt đề nghị di chuyển đến tầng đỗ chính.
    – Sau khi cabin đến tầng đỗ chính, cửa cabin tự động mở và giữ trong trạng thái mở, sau đó khả năng chuyển động tiếp tục của cabin bị loại trừ.
    – Ở chế độ này, trong thời đoạn di chuyển và sau khi đã dừng ở tầng đỗ chính, các nút ấn trong cabin sẽ ko có tác dụng.
    – Ở chế độ hoạt động thường nhật, cửa cầu thang máy chữa cháy ko được mở vào những tầng lánh nạn đó; cửa tầng của các giếng thang tại tầng lánh nạn thường khóa và chỉ được tự động mở khóa khi chuyển sang chế độ phục vụ lực lượng chữa cháy.
    Chế độ “vận chuyển lực lượng chữa cháy”

    [​IMG]
    Khóa điều khiển hệ thống cầu thang máy chữa cháy
    – Chế độ “vận chuyển lực lượng chữa cháy” chỉ có thể thực hành sau khi khiến cho chế độ “nguy hiểm cháy”.
    – Chế độ “vận chuyển hành khách” được điều khiển (mở) từ cabin.
    – Mở chế độ “vận chuyển hành khách” bắt buộc đề nghị được tiến hành với sự trợ giúp của chìa khoá. Ổ khoá có hai nút “mở” và “ngắt”. Chìa chỉ rút khỏi ổ khoá được khi nằm ở vị trí “ngắt”.
    – Trong chế độ này, điều khiển thang máy chỉ có thể được tạo cho từ cabin, các nút gọi từ các tầng không còn tác dụng.
    – Ổ khoá đặc biệt để chuyển chế độ khiến cho việc của thang máy vào chế độ “vận chuyển lực lượng chữa cháy” được đặt gần bảng điều khiển hoặc trên bảng điều khiển trong cabin.
    – Trong chế độ này buộc phải bảo đảm liên lạc điện thoại trực tuyến giữa phòng trực hoặc ở giữa điều khiển hệ thống phòng cháy chữa cháy với cabin thang máy và giữa cabin với tầng đỗ chính.
    – cần có bảng chỉ dẫn bằng ánh sáng về vị trí và hướng chuyển động của cabin tại tầng đỗ chính.
    >>> Xem thêm: Thang máy vách kính
    Nguồn điện cấp cho cầu thang máy chữa cháy
    – Hệ thống điện cấp cho thang máy chữa cháy và chiếu sáng gồm có các nguồn điện cung ứng chính và phụ (khẩn cấp, ngừa, luân phiên).
    – Nguồn điện cung cấp phụ đề nghị đủ để chạy cầu thang máy chữa cháy và thỏa mãn yêu cầu về thời gian.
    – Đối với các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F4.3 và nhà hỗn hợp, nguồn điện cấp cho cầu thang máy chữa cháy đề xuất chuẩn xác duy trì thiết bị hoạt động tối thiểu 3 giờ kể từ khi có cháy và nên lấy từ 3 nguồn cấp độc lập.
    bảo đảm an toàn PCCC khi các khu vào vận hành

    công đoạn tiêu thụ, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành đề nghị chú ý sẽ cho một số nội dung sau:
    – không sử dụng các cầu thang máy chữa cháy để vận ship hàng hóa
    – Ở điều kiện thường nhật, thang máy chữa cháy sẽ được dùng để chở người.
    – Định kỳ đánh giá, bảo trì cầu thang máy để duy trì các điều kiện an toàn, hoạt động vận hành theo kiến thiết được thẩm duyệt, nghiệm thu và khuyến cáo của nhà sản xuất.